土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 关于框架柱的核芯区配箍率

关于框架柱的核芯区配箍率

发布于:2010-12-10 14:06:10 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
根据《抗震规范》GB50011-2010第6.3.9.3条 柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率应符合下列规定:
1柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,应符合下列规定:
ρv≥λvfc/fyv
式中
ρv--柱箍筋加密区的体积配筋率,
fc--混凝土轴心抗压强度设计值;当强度等级低于C35时,按C35取值;
fyv--箍筋及拉筋抗拉强度设计值;
λv--最小配箍特征值,按表采用。
柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λv 表
抗震等级 箍筋型式 轴压比
≤0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.05
一级 普通箍、复合箍 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.23 - -
螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.21 - -
二级 普通箍、复合箍 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24
螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22
三级 普通箍、复合箍 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 0.22
螺旋箍、复合或连续复合矩形螺旋箍 0.05 0.06 0.07 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20
注:
1普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋;螺旋箍指单个螺旋箍筋;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;复合螺旋箍指由螺旋箍与矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;连续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工成的箍筋;
6.3.10
框架节点核心区箍筋的最大间距和最小直径宜按本规范第6.3.7条采用,一,二,三,框架节点核心区配箍特征值不宜小于0.12,0.10,0.08,且体积配箍率分别不宜小于,0.6%,0.5%,0.4%。柱剪跨比大于2的框架节点核心区,体积配箍率不宜小于核心区上,下柱端的较大的体积配箍率。
下面谈谈个人看法,
1. 首先核心区就是指梁柱的节点处。配置箍筋一般同加密区一样。
2. 举个例子,对于轴压比为0.7的三级框架柱,其最小配箍特征值为0.13,fc取16.7,计fyv 取360,算出来的最小体积配箍率为0.603%。这样的话,如果按照500*500的柱子考虑,
1. 当箍筋采用三级φ10箍筋,取4肢箍。那么体积配箍率为:箍筋总长=(500-2c+dg)x4+(500-2c+dg)x4= 3600,全截面面积=b*h= 250000,那么配箍率可以得出:1.44%。大于0.603%。
2. 如果采用三级φ8箍筋,体积配箍率为:箍筋总长=(500-2c+dg)x4+(500+dg)x4= 3584,那么配箍率可以得出:1.43%。也大于0.603%。
远远满足,且可以达到二级抗震的要求。

再说核心区,节点核心区配箍特征值和体积配箍率两者我看下,满足一个了另一个也基本满足了。按上述例子,也满足的。
大家谈谈不同的看法。谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • aini8858
    aini8858 沙发
    框架老是各参数调好了,角柱配筋很大,怎么办
    2013-08-24 11:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • zxg2039542397
    zxg2039542397 板凳
    偶上新手,路过看看,就是想向各们学习学习。。。
    2013-08-17 17:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

武汉老庄结构院

返回版块

10.49 万条内容 · 521 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家来讨论一下扁平梁和双梁结构,应该怎样设计嘛

最近在看一本日本结构人写的书,他在书上大量运用了扁平梁和双梁或则空心梁 ,而且很多地方我觉得用得很巧妙,日本地震比较多 地又少节约空间正常,我是想知道他这几种形式是不是对抗震都有帮助 ,我毕业设计想做一个类似的结构 想请教一下前辈们,我该怎样来准备或则应该查些什么样的资料,有没有这方面的资料推荐一下,谢谢了

回帖成功

经验值 +10