土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于超长结构应用微膨胀混凝土的问题

关于超长结构应用微膨胀混凝土的问题

发布于:2010-12-10 08:41:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一栋长度为60m的两层框架结构,老板说楼面可以采用微膨胀混凝土,这样后浇带就不做了。
现在的问题是,我是否应该注明添加剂的材料和用量?或者是注明微膨胀混凝土的膨胀率?
施工中是否有特殊的工艺要求?盼望高人解答!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 1syj
    1syj 沙发
    超长结构不能单一采用设置膨胀加强带的方法处理,应该考虑到后期使用的温度应力,适当提高楼板配筋(底层及顶层宜设置板面温度筋),加强保温等措施。
    2010-12-10 14:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • 天天画不累
    见 JGJ T178-2009补偿收缩混凝土应用技术规程
    里面规定各个部位的 限制膨胀率,然后根据限制膨胀率进行实验室确定掺量。里面也提到一个经验参考值
    2010-12-10 08:46:10

    回复 举报
    赞同0