土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电站二次电缆屏蔽的问题

变电站二次电缆屏蔽的问题

发布于:2010-12-09 21:35:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
在线请教 变电站二次电缆屏蔽有什么要求。如果是要求保护屏与端子箱之间的电缆两端接地,那么保护屏与10KV开关柜之间是否要两端接地(保护就地安装)。厂家提供的开关柜接线排处无屏蔽铜排

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 淮岸听风
    淮岸听风 沙发
    厂家提供的开关柜接线排处无屏蔽铜排-----------------------接在PE母排上
    2010-12-23 09:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • lhdlgmz
    lhdlgmz 板凳
    设备的二次电缆应经金属管从一次设备的接线盒(箱)引至就地端子箱,并将金属管的上端与上述设备的底座和金属外壳良好焊接,下端就近与主接地网良好焊接。在就地端子箱处将这些二次电缆的屏蔽层使用截面不小于4 mm2多股铜质软导线可靠单端连接至等电位接地网的铜排上。
    微机型继电保护装置所有二次回路的电缆均应使用屏蔽电缆,严禁使用电缆内的空线替代屏蔽层接地。二次回路电缆敷设应符合以下要求:
    2010-12-22 21:42:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机的失磁保护怎样校验呀,阻抗圆怎样校验,阻抗定值怎样计算?

发电机的失磁保护怎样校验呀,阻抗圆怎样校验,阻抗定值怎样计算呀??????谢谢[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-24 10:28 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10