土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 150mm的电缆用多大的断路器呢??

150mm的电缆用多大的断路器呢??

发布于:2010-12-09 16:42:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
ZR-YJV150mm的电缆用多大的断路器呢??
我的计算电流是323.6A  要用 施耐得  的! 那位给个答案  谢谢!!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • co_liutao
    co_liutao 沙发
    150的电缆载流量也就350A左右,你的计算电流就326A,那开关额定电流和过载保护电流整定在多少合适呢?太大就保护不了电缆了吧
    2010-12-24 15:17:24

    回复 举报
    赞同0
  • civd
    civd 板凳
    NSX400A,整定怎么也要320以上吧
    2010-12-24 15:13:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教柴油发电机出口断路器如何选其额定电流?

各位达人,今天突然糊涂了,不知道柴油发电机出口的断路器该如何选择了。请指点一二。RMM1-100H/4 这个断路器该如何选择额定电流?终端的负载为电动机一般负载,最大4KW。断路器的额定电流选择50A还是16A?