哈哈,也来说一个,很多年前了,那时我是厂家的,晚上并网,我在主控看,两台6W的小机组,当时一并上,领导们都很高兴,都在那里拍照、拍视频纪念,没带负荷,我习惯性检查一下综保,发现一侧没电流,看屏后面端子连的好好的,然后立马抓起螺丝刀跑到就地机端开关侧,爬上去一看果然出口CT的连接片全打开了,唉..............当时那个汗啊,真佩服那些安装的和调试的了。反正记得当时用螺丝刀把连接片捅上去的时候手心直冒汗,>他*的,果然连上去的时候还有点火花,幸好开路时间不长,也没什么负荷。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
suzhendong
沙发
可以用试验端子将两侧先短接然后再操作就好多了
2011-01-04 10:40:04
赞同0
-
shadin
板凳
楼主你那算是运气好咯。半个月前我们厂的机组并网,转了没多久就停下来了,故障录波屏燃起来了。经查,出口CT至路障录波屏的线甩在了一边。都是施工单位搞的,该接那的不接那,乱丢。还好只是烧了线而已,要是再严重些那就玩完了。那个心惊啊。