土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎么区分零和地

怎么区分零和地

发布于:2010-12-09 16:37:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:我用万用表和电笔怎么区分在墙里出来的三跟线,火、零和地,火我可以直接用电笔,那零和地呢,我怎么分啊,谢谢

无标题.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lvkewei
    lvkewei 沙发
    我在外面出差呢,才有时间来看看,首先谢谢大家的解答,我遇见的这个情况从线的颜色上是分不清楚的,我用万用表测电阻也没有区分出来,这三个线上面有个2p的漏电开关,最后我只是乱接了一下,送上开关跳了,我就把N和PE调过来就好了。我感觉用暖气管测PE线办法是挺好的,但是要是接的不是很良好的话电阻也会很大的。用电压档的红表笔测量的话我没有试过,理论上可能是可以,但是不知道实际上行不行。
    2010-12-24 13:23:24

    回复 举报
    赞同0
  • daret247
    daret247 板凳
    这个问题看似简单,其实很难准确的回答,如果供电系统是保护接零的,零线会重复接地,如果没有直观的检查,很难区别零线和地线。
    2010-12-23 23:25:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请会短路计算的高手看看这个短路计算书有没有问题吧

如题,原本以为自己已经懂了一些短路计算了,可是看了这个我又糊涂了。它的计算方法跟我手上所有的书籍资料讲的方法都不一样,是不是别的资料上有这样算的呢?如果有人知道麻烦高手我一声。主接线图双击文档中的图片在cad里打开就能看见,数据不太对应不是重点,关键是计算方法让我晕了,请高手指教一下,是不是电力系统里短路计算方法就是这样的?

回帖成功

经验值 +10