正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(11 )
条文解释里有计算过程。不过8L/min.m2那一档按照条文里的计算确实有问题。K=80,P=0.10MPa,算出来正方形面积为10m2,再开方,只有3.1米左右。不过表格7.1.2下方写了一句:喷水强度大于8L/min.m2的情况最好使用K>80的喷头,好像是为了弥补这个问题。
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
请问车库4mX4m的十字梁,在中间布置一个喷头,则喷头间距为4m,怎样设计才能满足喷水强度8呢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句条文解释里有计算过程。不过8L/min.m2那一档按照条文里的计算确实有问题。K=80,P=0.10MPa,算出来正方形面积为10m2,再开方,只有3.1米左右。
不过表格7.1.2下方写了一句:喷水强度大于8L/min.m2的情况最好使用K>80的喷头,好像是为了弥补这个问题。
回复 举报
回复 举报