箱式变电站距人行道边不小于1m,距主体建筑不小于1.5m。
这是我在《供配电工程设计指导》2008版第120页看到的一句话。可是没有找到相应的规范/手册。有没有人能帮忙解释一下?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 注册电气师
    4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。当然,由于不同区域的现场电磁场强度大小不同,放任一地点放置变压器以后的实际电磁场强度需现场测试确定。
    住宅电气设计规范
    2014-02-12 19:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • wystormcrow
    wystormcrow 板凳
    同样没发现过
    2014-02-08 09:09:08

    回复 举报
    赞同0