呼叫老王等权威,关于转换电信号的问题

发布于:2010-12-09 14:34:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近做一个厂区。。湿式报警阀做在单体内。。水力警铃设置于出入口。。
消防提 出意见为水力警铃应设置于有人值班的附近地点。。
可是我这图纸满足不了。。
消防说可以转换成电信号。。请问这要怎么做。。
因为做电的也没碰到过。。至于怎么转换请赐教。。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    5楼的兄弟和老张都说到了。
    信号本身既有,水力警铃放在有人经过的地方即可,其实就是这点规范感觉有点纠结,因为20米的确不长,万一地方偏点,就有点麻烦
    2010-12-13 16:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • 8lwhb
    8lwhb 板凳
    个人意见,电铃不能代替水力警铃
    原因是在电力出现故障时就没有了声音报警,规范的本意应当是需要有纯水力机械的声音报警,水力警铃可引致室外。
    2010-12-13 15:07:13

    回复 举报
    赞同0