发布于:2006-02-26 12:13:26
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
经常见到的技术协议上总是要求CT的动热稳定值与系统相同。如31.5KA/4S系统,要求CT热电流为31.5/4S。
对于小变比CT(30/5,50/5)其正常热电流(CT的热电流是指1S)一般不超过150倍的一次额定电流,以50/5的CT进行计算:150*50=7500A=7.5KA;根据电流热效应I12T1=I22T2[注:由于网站不支持上下标,只能写成这样.I12就是I1的平方,I22就是I2的平方]将1S热效应折合成4S热效应,则7.5KA/1S折合成3.75KA/4S,与31.5KA/4S相差甚远。由于变比与其安匝数成反比,所以在保证与大变比CT外型相同的情况下,本身制造上就有一定难度,加之需提高热电流,可能一般情况下,不采取特殊工艺和加大外型,无法做到31.5KA/4S。
对于400/5左右变比的CT,一般热电流为45KA/1S,折合22.5KA/4S,也达不到31.5KA/4S.
只有对于800/5以上的CT才能满足31.5KA/4S.
还有对于40KA/4S这样经常性的系统,CT多数情况下不满足热稳定的要求。
产品的型式试验时也要求CT的动热稳定值与产品相符合。
对于这样要求,请问成套厂家,你们是如何做的呢?请问CT生产厂,小比CT在正常外形时,能作到31.5KA/4S吗?
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句很简单,设计院也是瞎抄
回复 举报
如专业生产低压成套电气设备,主导产品有GCS、GCK、GGD、XL21等多种型号的低压配电柜、动力配电柜、配电箱,各种计量表箱,非标控制柜,各类设备配套控制箱
有需要敬请联系 李刚 13379036516
帖子9 积分119 威望109 金钱101 查看详细资料
引用 报告 回复 TOP
这些好象和我讨论的话题无关哦,怎么这样的人也来了
回复 举报