各位高手,我遇到一难题。我安装一台温泉用深井泵,扬水管下了77根231米,两次出现橡胶垫被水冲坏,在90米处和130米处。井深1000米,静水位120米,进口菲力泵,变频控制。现在束手无策。不知如何是好。望有经验的朋友能给指点。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hfshwzm
    hfshwzm 沙发
    泵安装了多长时间?应是碰巧的事吧。我们用的地下水深井泵也曾发生过类似的问题,曾经把法兰也冲蚀坏了。我们是没有更好的办法,坏了,换!
    2011-01-08 22:28:08

    回复 举报
    赞同0
  • lioshui
    lioshui 板凳
    没想到会是胶垫问题。法兰的加工精度?止水面上有无两圈水线?螺栓要对着上紧、上匀,这几个螺栓受力、受振动较大,必要时这几处螺栓加‘开口弹簧垫’。确实都是太一般的问题
    2010-12-31 09:17:31