无论是氨系统还是氟系统,我们
平常都说空气储存于高贮、冷凝器、等上部,不明白的是
在氟系统中毫无疑问因为氟比空气重,
而氨比空气轻啊,为什么还存在于上部呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    氨用了放空气冷却器,氨和空气的混合体进入放空气冷却器中,经过冷却后氨成了液体沉在下面,空气不能液化自然浮在上面了。
    2010-12-10 21:46:10

    回复 举报
    赞同0
  • ytbljsfw
    ytbljsfw 板凳
    我看有些资料上写对于氨系统,由于空气密度大于氨,所以在立式冷凝器中,空气主要
    积聚在冷凝器中下部,这样对吗