我做了一个高层,地上部分99.8米,地下三层地下室,主楼27层,楼梯间加压送风如何设计呢?大家帮帮吧。主楼的楼梯间通到了地下室底呀
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
youyoue
沙发
这个不是出过勘误么?修改为“4.8.8 机械加压送风管道和用于机械排烟的补风管道不宜穿过防火分区或其他火灾危险性较大的房间,当必须穿越时,应在穿过处设置防火阀,加压送风管道、补风管道的防火阀的动作温度为70℃。
2015-05-18 15:09:18
赞同0
-
mybinks
板凳
新版技术措施出过更正表,补风可用280℃防火阀给为70℃的,不信买本新印刷的看看