本小区由于特殊原因在市政给水管进入本小区后,在小区计量的总水表后随即又加设了一个管道泵,口径100MM,功率30KW,流量约90M3/H,谁知用了一个月后物业管理员反应说本月的用水量为5000吨,比平时的4000吨左右多了1000吨。根据本小区的情况,也不排除其他地方有用水的可能。但小弟不明白,水表就在泵的旁边会不会因泵的抽吸作用而影响其计量精确度,影响程度究竟大不大,请各为老兄帮帮忙是怎么回事。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ouyibing
    ouyibing 沙发
    应该会有影响的,因为泵的抽吸作用,有一部分是抽的空气,可是水表依然会计算这部分流量的。
    2002-08-22 09:46:22

    回复 举报
    赞同0
  • zjf2002
    zjf2002 板凳
    即使未完全满足水表的安装要求水表计量的误差也不会很大的,再说误差也有可能变小啊.
    如果原来为市政管网直接供水,现在为加压泵后直接供水.加设的管道泵30KW,90M3流量,推算扬程至少为55M,而原来没有加压泵,故导致管网及用水点水压过高,一些时间性用水器具,用水量会大幅度增加,包括DJ网友所说,从而出现如此现象.
    你可以去各住户了解,是否平时每月用30M3的,现在都用40M3了.小心居民问你索赔.
    2002-08-21 19:50:21