土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 实例 某车间基础加固方法的讨论

实例 某车间基础加固方法的讨论

发布于:2006-02-26 01:13:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
某车间框架结构2层,主体验收时回弹一层2个柱强度不达标,原设计c30,实际 c20,c28,经钻心取样 22.8 25.7,原设计单位给出处理方案,一层32个框架柱全部加固(设计院参考了质检站的意思
)2个柱子湿式包钢,其他粘碳加固,范围基础顶-一层板底(+-00-基础顶柱强度够)。

问题出来了+-00-基础顶 2.3-5.55m 业主和原施工单位都不愿开挖基础(实际困难,难度比较大)基础顶-+-00怎么处理?
有没有必要处理?

ps:该单位为一很大的上市集团公司,也是个国有单位,包括质检站、施工单位、南京某设计院都是一个系统的。领导们都不愿但责任,所以要求较严,设计较为保守。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • jyx000
    jyx000 沙发
    我感觉混凝土标号低了,先那C20验算,没有大的不足可以不加固
    2006-06-07 21:15:07

    回复 举报
    赞同0
  • moshaopeng44
    moshaopeng44 板凳
    两根柱子用粘碳纤维加固200@200粘碳纤维厚1.3~1.7两层我们曾经做过
    2006-05-24 17:20:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.1 万条内容 · 680 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急盼:使用PKPM计算独立基础,怎么知道合理?

我是新手,用PKPM做基础,怎样才知道设计的独立基础是合理的呢?我设计完后,发现独立基础很大,还出现了6000*6000的,局部承压演算通过,我把基础改为1500*1500之后,局部承压还能通过.为什么呢?因为基础是自动生成的.我不知道怎么改才合理.基础设计完后,只要局部承压通过就可以了吗?希望不吝赐教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10