土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请问:中央空调的回风管也进行水力计算吗?
请问:中央空调的回风管也进行水力计算吗?
在中央空调的新风管送风管设计中,一直都要进行水力计算,但不知道回风管大家也进行类似计算吗?
发布于
2010-12-09 07:29:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
水东洋机电
谢谢楼主发帖,顺便占个沙发!
2013-11-10 20:35:10
来自 PC
评论
举报
weiweian19888
受教啦!!
2013-10-23 23:39:23
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
知冷者hsxl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
113
回复
302
粉丝
8
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 799 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )