土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教一个保护压板投入的问题。

请教一个保护压板投入的问题。

发布于:2010-12-08 23:11:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
在保护检验工作完毕后、投入出口压板之前,通常用万用表测量跳闸压板电位,正确的状态应该是
1。压板下口对地为0V,上口对地为-110V左右
2。压板下口对地为-110V,上口对地为0V左右
这个题选哪个?为什么?谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    直流系统对地是绝缘的,对地能量出电压来?
    2011-01-08 10:49:08

    回复 举报
    赞同0
  • blueberry612
    blueberry612 板凳
    谢谢。懂了。这个和产假的产品有关系。
    2010-12-17 16:04:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 237 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

110kV变电站照片

110kV主变

回帖成功

经验值 +10