土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 中央空调检修的一个窍门

中央空调检修的一个窍门

发布于:2010-12-08 21:02:08 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
在水系统中央空调检修中,当发现中央空调系统中某空调区域空调效果差,检修时的一个快捷窍门就是,首先看主机的蒸发器出水温度是否达到制冷要求设定温度,如达到,记下出水温度和回水温度,然后用红外线温度检测仪去空调效果不好的区域去检查测量室内风机盘管的出风口温度,看出风口温度为多少,是否到达主机蒸发器回水温度或接近回水温度,若接近,说明本风机盘管过滤器未堵,是其他方面出了问题,若相差几度,说明本风机盘管的过滤器堵塞,应清洗管道过滤器

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 金星伴月
    金星伴月 沙发
    好的经验大家一起分享,谢谢。
    2011-03-21 13:19:21

    回复 举报
    赞同0
  • frank_8250
    frank_8250 板凳
    真的是好的经验,实际操作性的总结,值得大家学习.
    2011-02-22 13:06:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调冷冻管系统施工中应注意的一个防范重点

本人个人认为在空调冷冻管系统施工管理中应注意的一个防范重点就是严格要求施工人员在主机进水口前一定要装过滤器,且在管道未清洗干净,水质未变清之前冷冻水不能进主机,防止蒸发器脏垢影响制冷效果。很多施工人员都不按这一要求严格执行,只是随便清洗管道一两次,便让水进入主机,不管水质是否变清,最后往往造成主机调试时就发现制冷效果下降

回帖成功

经验值 +10