发布于:2010-12-08 19:29:08
来自:给排水工程/天正给排水
[复制转发]
12台真空泵并联运行,单台真空泵对水流量要求为0.25-0.5立方米每小时,进水压力要求0.2-0.7MPa
初步打算采用三台水泵分别供水,也就是一台水泵供四台真空泵,水循环是闭式系统,最高点设有膨胀水箱,最高点到最低点高度落差为10米
请问如何选水泵?
我自己初步考虑如下:
水泵流量选择4立方米每小时,因为一台水泵供四台真空泵,按照0.5算,为2立方米每小时
水泵扬程未知,进水压力要求0.2-0.7,实际运行取0.5,接下来就卡住了,进水压力要求要0.5,然后要考虑损失,是不是还要考虑定压系统本身的静压?
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳