防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照两道门计算吗?要不要乘1.5-1.75
防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照两道门计算吗?要不要乘1.5-1.75
如果楼梯间和前室均加压送风,各自的风量计算时不用当两个门计算
防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照每层两个门计算吗(见高规P38)?总的加压送风量要不要乘1.5-1.75
[
本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-8 16:47 编辑
]
发布于
2010-12-08 16:45:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
zy.wind
同意区管和楼上。
2010-12-13 23:06:13
来自 PC
评论
举报
gtbilly
肯定算两个门,因防烟楼梯间自然排烟,前室加压,压力大于楼梯间,门是按照加压送风所经过的疏散门数算的,风走了前室通向外界的疏散门,同时走了防烟楼梯与前室的疏散门,至少是两个门,要乘以系数的。。。。。
3楼的新措施,不知所云,麻烦解释一下出处。。。。