土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照两道门计算吗?要不要乘1.5-1.75
如果楼梯间和前室均加压送风,各自的风量计算时不用当两个门计算

防烟楼梯间自然排烟,前室加压送风,送风量要按照每层两个门计算吗(见高规P38)?总的加压送风量要不要乘1.5-1.75

[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2010-12-8 16:47 编辑 ]

全部回答(5 )

  • zy.wind
    同意区管和楼上。
    2010-12-13 23:06:13 来自 PC 评论 举报
  • gtbilly
    肯定算两个门,因防烟楼梯间自然排烟,前室加压,压力大于楼梯间,门是按照加压送风所经过的疏散门数算的,风走了前室通向外界的疏散门,同时走了防烟楼梯与前室的疏散门,至少是两个门,要乘以系数的。。。。。

    3楼的新措施,不知所云,麻烦解释一下出处。。。。
    2010-12-13 21:46:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10