发布于:2010-12-08 16:43:08
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
小弟最进让学习风荷载的计算,也从网上查了不少资料,仍有不少困惑。在《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 中7.1写到计算主要承重机构和围护结构,我如何才能准确区分这两种结构(比如建筑物屋顶上的钢结构广告牌,或者幕墙,或者其他),是不是确定了哪种结构就可以确定是用风振系数还是阵风系数了?两种系数有何区别,如何计算呢?整个公式中,基本风压可以很快的查出,风荷载体形系数和风压高度变化系数怎么确定或者计算呢?我是装饰设计的,对预算,计算这块没接触过,规范上的很多语句可能牵扯其他方面的知识,我感觉很难真正理解,小弟愚笨,求各位老师给予指点!不胜感激!!
[
本帖最后由 ph_02 于 2010-12-20 22:14 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
风振系数是指结构总响应与平均风压引起的结构响应的比值。
阵风系数是考虑到瞬时风较平均风大而乘的系数,一般是阵风风速与时距10min的平均风速之间的比值。
风荷载影响较大的结构一般都要考虑风振系数,具体如何取值只能参考以往的相关类似工程。对于屋盖结构(如大跨度的看台)不应当成“围护结构”而只考虑阵风系数。
——来自数字建筑
回复 举报