请教排烟排风系统2风机但共用风管的问题

发布于:2010-12-08 16:16:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教个问题,这个是一个自行车排烟通风的系统,由于排烟与通风风量相差很大,双速风机找不到,做了两个风机,我可以在静压箱这里这样分开么?阀门设置的对不对? 未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xfd831
    xfd831 沙发
    好,谢谢楼上各位,风机出风口设置的消声器是借鉴了我们这里一个院(这个院在我们这里比省院还牛)的做法。看了楼上说的,感觉去掉也行。
    2010-12-09 16:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    没有根本性问题。
    建议平时风机采用离心风机箱,而排烟风机采用轴流风机。毕竟火灾状态下是没有噪声的要求。同理,如楼上所说,排烟风机的出口也是不需要设置消声器的。
    2010-12-09 08:32:09

    回复 举报
    赞同0