发布于:2010-12-08 15:57:08
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
一个小网架。。只计算在自重作用下的内力已经结果本身的自振周期。。四个边界使用固定约束。。几个软件内力计算几乎完全一致。但是唯独3d3s计算的自振周期明显有差异。。希望大家帮我看一下。。谢谢了。。附件为3d3s模型。以及sap2000 模型。。
sap结果
MODAL Mode 1 0.028267 35.377 222.28 49409
MODAL Mode 2 0.028267 35.377 222.28 49409
MODAL Mode 3 0.015533 64.379 404.51 163620
MODAL Mode 4 0.01367 73.151 459.62 211250
MODAL Mode 5 0.01367 73.151 459.62 211250
MODAL Mode 6 0.010006 99.942 627.96 394330
MODAL Mode 7 0.009263 107.96 678.32 460110
MODAL Mode 8 0.00825 121.21 761.58 580010
MODAL Mode 9 0.007049 141.87 891.41 794600
MODAL Mode 10 0.006219 160.81 1010.4 1020900
MODAL Mode 11 0.006219 160.81 1010.4 1020900
MODAL Mode 12 0.005514 181.35 1139.5 1298400
支座反力:
NODE FX FY FZ
1 -1522.9 -1522.9 3719.8
4 1522.9 -1522.9 3719.8
6 1522.9 1522.9 3719.8
8 -1522.9 1522.9 3719.8
3d3s结果:::
周期 频率
0.02672 37.4251497
0.02672 37.4251497
0.01232 81.16883117
0.01222 81.83306056
0.01086 92.08103131
0.01001 99.9000999
0.00926 107.9913607
0.00641 156.0062402
0.00627 159.4896332