规范与技术规程有了冲突,我该怎么办?
规范与技术规程有了冲突,我该怎么办?
有次设计中,规范规定排水立管不大于10M就要设一检查口,因此对一般的6层住宅楼,检查口一般要设置3个,而一位老工程师说,只需两个,底层一个,顶层一个,并说这是技术规程规定的,可以这么办。(排水管采用硬聚氯乙烯排水管)
请问各位大侠,我该听谁的。
发布于
2002-08-19 21:49:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
dj
还是按规程吧,规范可没说一定。少放几个,人家装修还容易些呢?
2002-08-20 21:43:20
来自 PC
评论
举报
q131427
应该按《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T 29-98)设计。