本小区由于特殊原因在市政给水管进入本小区后,在小区计量的总水表后随即又加设了一个管道泵,口径100MM,功率30KW,流量约90M3/H,请问同行,水表就在泵的旁边会不会因泵的抽吸作用而影响其计量精确度,影响程度大不大?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • maoxinqing
    maoxinqing 沙发
    最好是不要这样,虽然规范上认可水表可装在水泵前或后,但水表在水泵吸水端会造成管道内水的紊流,

    最好是安装在水泵出水口,如实在没办法则可以把水泵安装离水表距离远点,需要计算一下,还有就是把水表和水泵之间的管道放大一些也可以减少水表读数与实际流量的差。
    2008-01-24 14:32:24

    回复 举报
    赞同0
  • dj
    dj 板凳
    楼上的兄弟,请教紊流及负压对水表会产生什么影响?多大?
    2002-08-20 22:18:20

    回复 举报
    赞同0