土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于继保系统的十四个重点及难点

关于继保系统的十四个重点及难点

发布于:2006-02-25 14:57:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.线路操作时的瞬态现象
当加电压于一个高压长线路时,因受分布电容的影响,其加压电流除正常的稳态部分外,尚含有高频率的瞬态部分,致使加于继电器的电流波形发生极大的变形,而非正玄波,在继保系统中此因素必须考虑.
2.使用线路串联电容器时的问题
为寻求改善电力系统运行上的问题,例如改善输电电压,控制电力潮流及改善系统稳定度等等,一般超高压长线路多有串联电容器的装置.而在串联电容器的组合中,必备用保护气隙,以解决电容器在线路故障时所遇到的过电压问题.此保护气隙的动作与否及其飞弧情况,要视其电压设定值及故障电流强度而定.而气隙动作与否将会使加于继电器上电压有180°的相角差,而引起继电器的方向问题,这个在继保系统中必须考虑.

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • hebei-jia
    hebei-jia 沙发
    难题!
    2006-05-10 15:03:10

    回复 举报
    赞同0
  • colourcat_3392
    呵呵,其实每一点都开个楼,可以分别详细讲述哦
    2006-05-09 15:55:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

那位知道转机找中心的方法和步骤

各位电厂大侠: 我厂锅炉转机振动总是超标,为这事我们和锅炉打了n多次的官司了,我认为我厂锅炉转机找中心的方法有问题,为此恳请所有在电厂工作的大侠们,那位知道(或帮我问问)用百分表和塞尺给转机找中心的方法和步骤,或告诉我上那找资料和标准均可。 先谢过了