土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于消防给水管道流速问题!

请教关于消防给水管道流速问题!

发布于:2006-02-25 14:26:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位老师,消防给水管道的流速按多少计算比较合适呀?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • marlboro777
    marlboro777 沙发
    楼主的意思是指的消防外管网?还是看流量咯,一般在150--300之间.哪个流速合适就选哪个
    2006-02-26 09:21:26

    回复 举报
    赞同1
  • boy1234boy
    boy1234boy 板凳
    以下是引用f_jg2003在2006-02-25 20:37:25.0发表的内容:

    规定是流速一般不大于2.5m/s,楼主20L/s想用DN65,玩笑开大了吧?5L/s还差不多。[/quot
    这在对不住,是我没有说清楚,我的意思是消防给水总管的管径,
    2006-02-26 07:33:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问室内外消火栓泵合用还是分开设置?

现在有一个工程是一个小区,小区里有很多栋建筑,其中有一栋是高层建筑,建筑高度约为70米,其他都是多层建筑,最高才20米,市政给水只有一路进水,不能满足室外消防用水,因此消防水池里储存了室外消防用水量。由于小区面积比较大,做一个取水口满足不了室外消防的要求,因此在小区周围做了一圈室外消火栓代替,这样一做室外消防栓就需要有水泵从水池里抽水才能保证有水。现在的问题是室外消火栓泵单独设置还是和室内消火栓泵合用经济?单独设置需要两个室外消火栓泵,一用一备,压力满足室外消火栓低压(>10米)要求即可;和室内消火栓泵合用的话水量是室内外消防用水叠加,压力也变成了100米,目前没有比较过这两种方式的水泵价格到底那种便宜,但是有一个问题是假如合用的话,火灾时泵开动,室外消火栓的出口压力恐怕最少也有80米,这么高的出水压力消防队员能用来灭火吗?一般室内消火栓的出口压力大于50米都要加孔板了,否则消防队员就操作不了。难道这样合用室外消火栓也要加孔板吗?请大家来讨论讨论,到底室内外消火栓泵合用还是分开设置经济?

回帖成功

经验值 +10