现遇到一问题,根据现场实际情况,想将YJV 10KV直埋敷设。按照GB50217-94 电力工程电缆设计规范上3.5.3说似乎不带铠装的可以直埋敷设,但是《工业与民用配电设计手册》上说“直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆。不知道各位有什么高见?还请不吝赐教。。。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wjjoly1
    wjjoly1 沙发
    必须带铠装,不带就不会让你干,现在这些规范,不如供电局说了算!
    2006-03-03 11:36:03

    回复 举报
    赞同0
  • zhengtao7967
    zhengtao7967 板凳
    可以绕几圈,预留圈!
    2006-03-03 11:09:03

    回复 举报
    赞同0