发布于:2006-02-25 12:25:25
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
现在有一个工程是一个小区,小区里有很多栋建筑,其中有一栋是高层建筑,建筑高度约为70米,其他都是多层建筑,最高才20米,市政给水只有一路进水,不能满足室外消防用水,因此消防水池里储存了室外消防用水量。由于小区面积比较大,做一个取水口满足不了室外消防的要求,因此在小区周围做了一圈室外消火栓代替,这样一做室外消防栓就需要有水泵从水池里抽水才能保证有水。现在的问题是室外消火栓泵单独设置还是和室内消火栓泵合用经济?单独设置需要两个室外消火栓泵,一用一备,压力满足室外消火栓低压(>10米)要求即可;和室内消火栓泵合用的话水量是室内外消防用水叠加,压力也变成了100米,目前没有比较过这两种方式的水泵价格到底那种便宜,但是有一个问题是假如合用的话,火灾时泵开动,室外消火栓的出口压力恐怕最少也有80米,这么高的出水压力消防队员能用来灭火吗?一般室内消火栓的出口压力大于50米都要加孔板了,否则消防队员就操作不了。难道这样合用室外消火栓也要加孔板吗?请大家来讨论讨论,到底室内外消火栓泵合用还是分开设置经济?
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句34楼的似乎是目前的主流吧,都这么做的。
我也这么做,虽然感觉不合理。也没有办法,因为不知道怎么做合理。
回复 举报
回复 举报