土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问室内外消火栓泵合用还是分开设置?

请问室内外消火栓泵合用还是分开设置?

发布于:2006-02-25 12:25:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一个工程是一个小区,小区里有很多栋建筑,其中有一栋是高层建筑,建筑高度约为70米,其他都是多层建筑,最高才20米,市政给水只有一路进水,不能满足室外消防用水,因此消防水池里储存了室外消防用水量。由于小区面积比较大,做一个取水口满足不了室外消防的要求,因此在小区周围做了一圈室外消火栓代替,这样一做室外消防栓就需要有水泵从水池里抽水才能保证有水。现在的问题是室外消火栓泵单独设置还是和室内消火栓泵合用经济?单独设置需要两个室外消火栓泵,一用一备,压力满足室外消火栓低压(>10米)要求即可;和室内消火栓泵合用的话水量是室内外消防用水叠加,压力也变成了100米,目前没有比较过这两种方式的水泵价格到底那种便宜,但是有一个问题是假如合用的话,火灾时泵开动,室外消火栓的出口压力恐怕最少也有80米,这么高的出水压力消防队员能用来灭火吗?一般室内消火栓的出口压力大于50米都要加孔板了,否则消防队员就操作不了。难道这样合用室外消火栓也要加孔板吗?请大家来讨论讨论,到底室内外消火栓泵合用还是分开设置经济?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发




    34楼的似乎是目前的主流吧,都这么做的。

    我也这么做,虽然感觉不合理。也没有办法,因为不知道怎么做合理。
    2009-02-18 14:49:18

    回复 举报
    赞同0
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 板凳
    曾见一泵房,室内、外消火栓系统分别设加压泵,各有一套稳压装置。室内消火栓系统正常控制,室外消火栓系统,未设置就地启动装置,只能在泵房手动控制。水池合用。
    2008-08-03 16:54:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《建规》中,“建筑物体积”的定义是什么?

根据建筑物体积确定室内,室外消防用水量。建筑物的体积指的是什么?室内的净空间,还是包括外墙及女儿墙的体积?还是除去内隔墙的体积?有这方面的具体定义吗?

回帖成功

经验值 +10