土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负荷分级,这样是否达标

关于负荷分级,这样是否达标

发布于:2010-12-07 22:22:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
厂区内原有两条10KV专线,出自电力局同一个110KV变电站内的不同两台主变。原设计中注明除消防负荷为二级负荷外,其它为三级负荷。消防负荷设计的是在末端双回路电源通过PC级双电源开关进行切换,此双回路电源分别来自不同的10KV专线。
现因公司生产规模扩大,10KV已不能满足生产要求,经公司与电力局沟通,接下来的规划是要上110KV变电站,设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧)。
那么问题是:现在所有的消防负荷的电源都是从此台110KV主变输出的,是否能满足二级负荷的要求?
二级负荷的供电要求是如何明确规定的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • lily841652
    lily841652 沙发
    二级负荷引至两个供电电源,如没有则设发电机
    2010-12-29 13:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • angel98
    angel98 板凳
    根据最新的供配电系统设计规范的第3.0.7条规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电。
    由此可见,即使设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧),也是符合二级负荷供电要求的。
    2010-12-29 13:04:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样能买82年和84年电气一次、电气二次手册

首先想问下有没有遵义设计院做电气设计的?还有就是向你们请教怎样能买到82年电气一次手册和84年电气二次手册~~!!

回帖成功

经验值 +10