发布于:2010-12-07 22:22:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
厂区内原有两条10KV专线,出自电力局同一个110KV变电站内的不同两台主变。原设计中注明除消防负荷为二级负荷外,其它为三级负荷。消防负荷设计的是在末端双回路电源通过PC级双电源开关进行切换,此双回路电源分别来自不同的10KV专线。
现因公司生产规模扩大,10KV已不能满足生产要求,经公司与电力局沟通,接下来的规划是要上110KV变电站,设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧)。
那么问题是:现在所有的消防负荷的电源都是从此台110KV主变输出的,是否能满足二级负荷的要求?
二级负荷的供电要求是如何明确规定的?
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
lily841652
沙发
二级负荷引至两个供电电源,如没有则设发电机
2010-12-29 13:32:29
赞同0
-
angel98
板凳
根据最新的供配电系统设计规范的第3.0.7条规定:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路供电。
2010-12-29 13:04:29
赞同0
加载更多回复 举报
由此可见,即使设计单台主变,原来的10KV专线全部割接到110KV主变二次侧(10KV侧),也是符合二级负荷供电要求的。
回复 举报