土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 软母线的线径是如何确定的?
现有一座220KV变电站增容改造(容量2*180MVA),110KV为双母线带旁路,110KV软母线的线径是如何选择的?

全部回答(1 )

  • 超龄不惑驹
    软母线的线径……
    --按经济电流密度选择,按短路热稳定、电晕电压校验。
    2006-02-25 20:36:25 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 611 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10