土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 35kv真空断路器与KYN61柜体的配合问题!

35kv真空断路器与KYN61柜体的配合问题!

发布于:2010-12-07 19:24:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天在车间实验KYN61柜时,发现落地式手车真空断路器与柜体的活门机构不能配合好!
具体的就是:手车摇进时,断路器被打开下移的活门挡住,无法继续摇进,使断路器长臂触头无法与柜体的静触头接触!从断路器被活门挡住处到触头接触配合好的距离大概还有200mm远!请问这种情况到底是断路器的问题还是静触头活门机构的问题?
在线等待!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyp517045792
    zyp517045792 沙发
    柜子与手车机械连接的配合问题!

    是机械结构设计不合理还是局部损坏
    2012-03-23 13:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    柜子与手车机械连接的配合问题!

    是机械结构设计不合理还是局部损坏?
    2012-03-21 17:30:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何根据所需电流选择断路器

Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点

回帖成功

经验值 +10