土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何算变压器的电损
如何算变压器的电损,我有一台500KVA的变压器,现在用电比较小,一周,低压600度,10KV高压侧用块800度了,

全部回答(2 )

  • birdshop
    按楼主现在的用电量变损率=(600-500)/600=16.7%,变损为100kWh。
    2010-12-08 08:47:08 来自 PC 评论 举报
  • 一指慢

    变压器的损耗包括有功变损与无功变损。
    有功变损又包括铁损和铜损。铁损是固定的,而铜损是可变的。
    你的500KVA的变压器,一周时间低压才用600度!负荷率也太低了。新安的吧。
    你应该查一下变压器出厂带的档案。
    眼下你可以按1.7kW估算。
    2010-12-07 22:20:07 来自 PC 评论 举报