土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 紫金矿业土工膜池污水渗漏事件

紫金矿业土工膜池污水渗漏事件

发布于:2010-12-07 15:56:07 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
污水池中酸性废水(主要含铜、硫酸根 离子)外渗,通过排洪涵洞排入汀江。据专家初步判断,紫金矿业此次污染是由于废水池防渗膜垫层异常扰动,导致防渗膜局部破损,废水渗漏到废水池下方的排洪 涵洞,流入汀江。初步统计,本次废水外渗量约9100立方米。经检测,渗漏废水主要为含铜酸性废水,没有剧毒物质。
渗漏事故原因主要是前阶段持续强降雨,致使溶液池区域内地下水位迅速抬升,超过污水池底部标高,造成上下压力不平 衡,形成剪切作用,致使污水池底垫多处开裂,从而造成污水池渗漏

土工膜池3.jpg


土工膜污水池.jpg


土工膜污水池2.jpg

  • niniwei27
    niniwei27 沙发
    为什么不进行处理,难道继续走先污染后治理的道路@!
    2011-02-10 14:42:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工图

返回版块

24.13 万条内容 · 316 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

软化水设备图

图纸简介: 软化水设备图纸,立体 附件名:20101271291706900662.zip 文件大小:559K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10