土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 请教小区楼中电视分支器之间是怎么连接的?

请教小区楼中电视分支器之间是怎么连接的?

发布于:2010-12-07 15:44:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
就是现在的电视系统中,一个单元18层,每层都有分支器,在6层和13层有分配器,系统图中各分支器是一条线连着的。我想问是不是一条线从总信号器那串联起来的啊?还是每个分支器都从1层总信号器那分别接线的啊?谢谢大家了。

未命名.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • tryyer
    tryyer 沙发
    看你的图有线电视线是一根总线连接从放大器后面接入3层,再从3层接分支器分别向上和下分支
    2011-02-14 19:28:14

    回复 举报
    赞同0
  • fengyachaop77
    fengyachaop77 板凳
    有线电视系统每层放有线电视接线箱,箱内就一个分支器,是从单元总箱分配器分出的,一般一个分配器最多连6个分支器,太多了信号损耗就大了,在最末端的分支器箱内放终端电阻。若是楼层太多,还得放信号放大器,避免线路过长信号损耗严重。各个有线电视箱间是通过导管或是线槽串联的。综合布线箱是从总配线架一对一配出的,各层综合布线箱属并列关系。
    2011-01-13 11:54:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多