土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 626A用多大的电缆并接啊?

626A用多大的电缆并接啊?

发布于:2010-12-07 15:26:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
626A电流用多大的电缆并接啊?
沿槽式桥架敷设,距离30米左右。
2根电缆并接后载流量相加后乘以多少的修正系数啊?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • feidankt66
    feidankt66 沙发
    你的这个626A是计算电流还是安装电流?它的选取电缆是不一样的,再者如果你的电缆托盘里电缆不多可以参考区管的意见,同时YJV的电缆最高工作温度可以达到90℃,我们一般选择70℃,区管的选择是对的。
    2010-12-08 10:05:08

    回复 举报
    赞同0
  • barryyy
    barryyy 板凳
    额,区管谦虚,经验第一,没走过现场,理论上的还是不如实际的。理论上算是这样的,但是不是还要靠现场经验的,呵呵
    2010-12-08 09:29:08

    回复 举报
    赞同0