土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 周边有窗井地下室的高层建筑基础埋深能从室外地面计算吗?
周边有窗井地下室的高层建筑基础埋深能从室外地面计算吗?

全部回答(3 )

  • gtyycx
    地下室的外壁如全部临空,则不能计算埋深。
    地下室能经墙外的填土提供侧向约束力时则可计算埋深。
    2014-09-16 10:32:16 来自 PC 评论 举报
  • q402814022
    仅有侧壁的窗井墙(无水平支撑 <楼板> )做为整个建筑基础侧限,能满足要求吗?
    2010-12-07 13:11:07 来自 PC 评论 举报
加载更多