土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ sts模块中,钢柱计算结果请教解释

sts模块中,钢柱计算结果请教解释

发布于:2010-12-07 10:11:07 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
sts计算模块中,单层钢结构厂房,钢柱断面为H1000x350x10x16,pk11.out计算结果文件,“腹板高厚比 H0/TW= 96.80 > [H0/TW]= 57.22 *****
(注:高厚比超出GB50011规定,不考虑有效截面计算)”,这句话应该怎么理解?计算结果并没有显示该柱不满足,是不是就认为满足了呢?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • tongxiaolei
    tongxiaolei 沙发
    必须要控制腹板高厚比
    2010-12-29 19:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • dcc8013
    dcc8013 板凳
    加加劲肋,横向的
    2010-12-27 22:40:27

    回复 举报
    赞同0