发布于:2006-02-24 15:22:24
来自:电气工程/成套电气设备
[复制转发]
我现在对大型发电机做1.5T铁损试验,但选择的变压器容量小了,不知道有没有办法采用并联谐振补偿电流??发电机硅钢片为德国的M330-50A,据说它1.5T时的磁化力高达25A/cm,选择6匝时的电流高达3100A,电压7100V。 而我们选的变压器(昆山特变,多抽头的,非谐振,最高输出为7250V,750A)电压输出满足要求,而电流却超了几倍, 在相信它硅钢片磁化力的前提下,有没有办法完成1.5T的铁损啊?做铁损试验时发电机为感性,无功电流占主要成分,可以在变压器的高压侧并联电容器,来产生并联谐振补偿无功电流吗??有没有可操作性???期待高手回帖..........
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句先固定投一部分,然后分细手投,求得平衡,我见人家这么做过的.不知道是不是和楼主说得一码事.呵呵
回复 举报
回复 举报