土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压柜的验收事项

低压柜的验收事项

发布于:2010-12-07 08:43:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

低压开关柜外观尺寸与电器元件质量检查

外形尺寸和外观质量检验
  早期的开关柜柜体是焊接而成的,现在则大多采用组装方式。即将经过机械加工的立柱、横梁、门板、隔板、侧板等部件进行装配成为柜体。外形尺寸检查一是检查机械加工质量(在机加工过程中,也有工序检验),二是检查装配质量。
  外形尺寸包括柜子的高、宽、深。根据有关的质量分等标准,检查四根立柱的高度(对一级配电设备,这个高度一般为2200㎜、六个宽度(柜体正面及背面上、中、下共六个尺寸)、六个深度(左侧及右侧上、中、下共六个尺寸)。有关标准给出了允许的偏差范围。偏差不超过规定值,就判合格;超过规定值,但偏差不到规定值的一倍,就不得分,偏差超过规定值的一倍,就判为不合格。例如高度应为2200㎜,允许偏差为±2.7㎜。
  另一个尺寸是对角线之差。这是检验框架装配的垂直度的。框架装配中立柱和底框垂直度不好,框架就会倾斜,柜体前、后面或两个侧面就会变成平行四边形(正确的应为矩形)。同样,底框装配也有这个问题。框架垂直度不好,柜子就会东倒西歪,将来到用户现场多台拼装在一起,既不美观,又浪费空间,还要影响柜与柜之间母排的连接,所以这是不允许的。但直接测量垂直度不太容易,就采用测量对角线的办法,即测量柜子左右两个侧面、背面和底框的对角线,如果同一面两条对角线尺寸之差不超过规定值,就判合格。例如高h为2200㎜,宽w为800㎜,如果高、宽尺寸正确,装配中垂直度又很好(理想情况),则两条对角线尺寸均为



低压柜对角线长度.jpg



  实际总有误差。有关标准规定:当对角线尺寸在2001㎜~3000㎜ 之间时,对角线尺寸之差不超过5㎜,就算合格。
  第三个是门缝偏差。门与框架横梁之间、同一台柜子上下相邻的门与门之间,应该是平行的;实际总会有一些偏差,造成门缝一端大、一端小。一般门缝长度不超过1000㎜时,门缝宽、窄偏差不得超过1㎜;门缝长度超过1000㎜ 时,门缝偏差不得超过1.5㎜(同一间隙)或 2.5㎜(两条门缝的平行间隙)。
  外形尺寸的精度反映着一个生产企业的机械加工水平和装配水平。目前国内较有规模的低压开关柜生产企业,大多拥有数控机床,职工素质也比较高,所以达到上述要求应该是没有问题的。
  柜体外观主要是门板、侧板、顶板等的涂覆层质量和平整度。涂覆层有喷塑或喷漆等几种,总的要求是均匀、附着力强、喷涂层厚度达到规定要求,色彩一致并符合规定,喷涂层不能有皱纹、流痕、针孔、气泡透底,无划痕等。平整度的要求是每米内的凹凸不超过3㎜。
  此外,还要求柜体组装要牢靠,门的开启要灵活等。


电器元器件装配质量检查

检查的内容为:
1)所用元器件型号、规格、数量是否符合图样要求;
2)元器件的安装、布局是否符合工艺要求;
3)面板上的指示灯、按钮、仪表均应横平竖直(设计时,还应考虑人机工程学的要求,例如钮、仪表等不能安装在太高或太低的位置,否则操作和观察均不方便);
4) 元器件是否有完整的标志、铭牌,标牌上内容是否正确;
5)元器件安装是否牢靠、合理、符合元器件生产厂的安装要求(例如有的元件只能竖装,不允许横装,有的不允许倾斜等)。
6)还要检查电器元件和功能单元中带电部件的电气间隙和爬电距离是否符合规定,断路器、交流接触器的飞弧距离是否合格。
7)还有电器元件的裸露带电端子等带电导体距金属构件(如框架、隔板、门板等)的距离不得小于20㎜,如达不到要求必须采取绝缘措施。各相的熔断器之间应有挡板,防止一相熔断器熔断时影响相邻的熔断

截图1291682543.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • valenni
    valenni 沙发

    楼主辛苦了。
    2013-06-03 16:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • 硕硕
    硕硕 板凳
    :handshake
    2013-06-01 09:47:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于在新建小区10KV用电规划的问题

大家 的新建小区10KV用电规划的怎么做的呀,都有哪些规定啊

回帖成功

经验值 +10