请问,可不可以直接在喷淋支管上面接DN50,15的三通,然后直接接喷头啊,不要那25mm的短立管。但是看规范上有说,喷淋短立管的管径不得小于25mm。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
chenzq_001
沙发
配电消防
2010-12-12 22:02:12
赞同0
-
tdjf13
板凳
我觉得好办。这么大个配电室,让电气专业的把功能区分开。管理区和变压器房分开,尽量分隔出每个防护区不超规范要求吧?这样,做管网气体,也省钱。这个超面积的不是我们狗拿耗子的给排水专业的问题(本来气体就不应该给水的设计),是建筑和电气协调造成平面不能满足气体灭火面积要求,而规范是黑体,首先是建筑违规,不是我们违规。有理由和建筑谈划分。