小弟最近刚做了一个消防工程,因甲方要求不作水箱,决定采用变频调速供水设备供应消火栓与喷淋系统用水。设备选好后,甲方又要求生活用水也由这套设备供应。不知各位大侠以为可否?如可行的话,控制上应注意什么?我的稳压泵是按5L/S选的型号。

全部回答(9 )

  • 万开hjm
    规范里允许共用一个系统,(指不具备分开条件的场合)建议: 1.喷淋单设. 2.消火栓与生活共用一个系统.要求厂家提供两个控制点:消防压力满足最高点充实水柱7M即可,生活按最不利点满足为标准.3. 消防管单设,出泵房前加单向阀. 4.用水流指示信号和远传信号控制, 平时按生活压力供水,有消防信号时按消防压力供水.5消防用水可用水位电信号保证,低水位时停止生活供水.并给出信号.同时加水位尺经常监视.6. 适时放消防水. 7.如果生活流量耗电不大于11KW,可免小泵.
    2002-08-19 18:19:19 来自 PC 评论 举报
  • 俊鱼
    有这种做法,不过没做过.
    2002-08-19 02:11:19 来自 PC 评论 举报