有个地下车库 划分好防烟分区 每个防烟分区一个排烟及补风系统 排烟及补风风机置于屋面上 排烟风机出口设了280防火阀 补风风机出口设了70防火阀 想问问车库内的风管和排烟、补风竖井连接处还需要设防火阀么 另外 一般地下车库都是排风排烟系统共用 风口是选排烟风口 还是有排烟排风两用的专用风口?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
钓渔人
沙发
那个正确?住户家门不直接开向前室就不算?
2010-12-11 00:31:11
赞同0
-
wfxjwang
板凳
前室开向楼梯间的门算不算要看情况(楼梯间也加压送风的情况就不用考虑;楼梯间没有加压送风就要算), 住户家门直接开向前室也算。