有关水平位移限值和舒适度要求:
1,对于高度小于150m的剪力墙、筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位称角限值可放宽至1/800。建筑物高度在150~250m间时可在1/800~1/500间线性插值。式中
  Δui=ui-ui-1-θi-1hi=Δui-θi-1hi ,为i层层间有害位移;
  Δui——i层层间位移;
   ui——i层楼层位移;
  ui-1——i-1层楼层位移;
  θi-1——i-1层楼层位移角;
   hi——i层层高。
2,对于高度小于150m的框架—剪力墙、框架—核心筒结构等弯剪型结构,当某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位移角限值可放宽至1/650。建筑物高度在150~250m间时可在1/650~1/500间线性插值。



请问大家对:广东省实施《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)补充规定
的这个条文具体实施及判断 具体如何执行 有什么心得吗??
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

某超高层建筑刚性模型测力试验研究

论文简介: 在4m×3m边界层风洞中对某高295 m的超高层建筑分别进行了有、无周边建筑的刚性模型测力天平试验,得到建筑三个主轴方向基底力矩均值和均方根值随风向角的变化情况,通过比较表明周边超高层建筑对其具有较严重的干扰影响;分析了功率谱和相干函数所表现出的力矩频域特性,横—扭方向基底弯矩相关性明显较顺—横、顺—扭两向大;通过敲击试验得到基底弯矩的自由衰减信号,采用HHT变换方法,识别了模型—天平系统在两个主轴方向的一阶频率和阻尼比,并根据频率和阻尼比消除了基底弯矩信号中由于模型非绝对刚性引起的共振响应分量,由此修正得到较为精确的基底力谱和各角度均方根值,为计算风振响应提供了依据。