土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谈谈在现场的电机绕组首尾判断方法

谈谈在现场的电机绕组首尾判断方法

发布于:2006-02-23 19:27:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好,通过朋友推荐,发现这个论坛,很不错的。今天来此灌水一下,谢谢!
我们知道,电机首尾的判断方法有很多种,但大多比较麻烦,如变压器法、电池法之类。在下在实践中经常采用的是另一个办法,只需一块万用表即可。
首先,用万用表分别判断出三个绕组的两端,做好记号。然后,任意的把三个绕组的一头短接在一起,剩下的三根线头也短接起来。这时把万用表拨到毫安档,表笔分别接到电机绕组的两个短接点上。用外力转动电机,并注意观察万用表的指针是否会动,如动,则说明头尾有一相搞错,这时就把其中一个绕组的两头对调一下位置(看你的运气了,呵呵呵),再试,直到电机转动而指针不动,就大功告成了。方法的原理限于篇幅,不再赘述。呵呵……

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • qq-qqq--qqqq
    qq-qqq--qqqq 沙发
    具体选那种方法,一定要根据现场的电机情况来选择。
    2007-05-21 19:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • caijun550
    caijun550 板凳
    其实不同的方法适用于不同的情况,我曾经判断过一台皮带机用的电动滚筒里的55kw电机,这台电机烧了,修好后把电动滚筒装配好,用吊车吊到10米高的皮带机机架上安装好,并且已经套上1000mm宽的皮带,到接线时才发现原来用来绑扎线头线尾的细电线都掉了,六根线头都混在一起了,这么大的电机且套上了皮带那是不可能用人工转动的,所以这时候就只能用电池+万用表的办法来判断了。
    2007-05-18 10:03:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 370 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于异步电动机变频器

请教:水泵电机(55kW及以下)变频器是选用无进线接触器方案还是选用进线接触器方案合理?如Altivar38提到进线接触器方案适用于不频繁开关机且有潜在危险的设备,潜在危险是什么意思?另外,一般市电情况需使用进线电抗器吗?先谢谢了

回帖成功