土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 地暖供热能否通过板换用于风冷冷(热)水中央空调系统

地暖供热能否通过板换用于风冷冷(热)水中央空调系统

发布于:2006-02-23 15:38:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
手上有一项目,当地只有区域集中供热,采用的是地暖供热,效果不明显。空调系统采用风冷模块机解决,但甲方要求供暖也用中央空调来解决,可风冷热泵冬季启动不了,采用辅助加热的话,电负荷不允许,不知在地暖供水中加设板式换热器能否解决实际问题?需要解决哪些技术问题?请教各位高手!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ssy_0311
    ssy_0311 沙发
    不知水温多少,如果一次水温高的话,应该可以的吧
    2006-05-17 17:43:17

    回复 举报
    赞同0
  • djs780402
    djs780402 板凳
    首先不知你的地方在那里,告诉你风冷热泵冬季能在最低温度零下十五度能启动的且正常运转的象清华同方等做的是这方面的姣姣者
    2006-05-16 11:15:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备选型

返回版块

2.64 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷同时提供生活热水可行性及经济性的讨论

现在有很多空调厂家及小型热水热泵厂家推出利用空调原理来制热,为酒店等场所提供生活热水。夏季,空调在制冷的同时可以免费获得生活热水。冬季,用热泵制生活热水能效比有3以上,运行费用比电锅炉便宜。水温有45度以上,现在已经有多个星级酒店没有上锅炉,采用这种一机三用系统,夏季供冷、冬季供暖、全年提供生活热水,夏季为制冷的同时免费获得。请各位专家给点意见