土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷负荷指标在95W/平方米可以采用顶板辐射供冷吗?
热负荷指标为25W/平方米,冷负荷指标在95W/平方米,可以采用独立新风采暖吗?刚看得说采用独立新风式辐射空调系统末端,必须保证冷负荷指标在5095W/平方米以下,而且建筑必须接近欧洲II类建筑节能标准,不知道这个欧洲II类建筑节能标准是多少阿?请指教。多谢。

全部回答(3 )

  • linac
    关键是算,指标只是一个大概的指导意义,跟你的室内显热,人员密度,新风指标,新风温度都有关。而且也没必要全部冷顶板,如果部分房间达不到,上风机盘管。
    2006-02-23 17:40:23 来自 PC 评论 举报
  • doj
    doj
    这个没有仔细算啊,因为现在还没有建成,只是给了个初步的估计,您的意思是如果新风可以分担一大部分冷负荷的话就还是可以的?