我们厂是一台3000KW的发电机,有功:无功=2:1,请问功率因数保持在什么范围内才不会进相和逆功率保护?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句-
yaoguizhong213
沙发
14楼的摇测方法对头,先将表笔离开被测物才能停摇摇表。然后用接地的一根线不拆接地,用表笔笔尖将A、B、C三相与地短路放电,越远的电缆放电的时间应该越长。
2010-12-11 21:49:11
赞同0
-
jwssxyl888
板凳
必须得放电。正确方法是在摇表未停时测量线先离开被测导体,然后停止摇表,以免摇表被损坏.放电应该用绝缘棒按操作规程进行放电。
2010-12-11 13:47:11