土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教3相电缆摇绝缘之后的放电

请教3相电缆摇绝缘之后的放电

发布于:2010-12-05 22:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果3相电缆 电源端和负载端都没有接线 摇完绝缘之后需要放电么?
都没有接线 3相之间互相都不通 应该不需要放电吧
好像说是有电容? 请问放电应该注意哪些细节

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • yaoguizhong213
    14楼的摇测方法对头,先将表笔离开被测物才能停摇摇表。然后用接地的一根线不拆接地,用表笔笔尖将A、B、C三相与地短路放电,越远的电缆放电的时间应该越长。
    2010-12-11 21:49:11

    回复 举报
    赞同0
  • jwssxyl888
    jwssxyl888 板凳
    必须得放电。正确方法是在摇表未停时测量线先离开被测导体,然后停止摇表,以免摇表被损坏.放电应该用绝缘棒按操作规程进行放电。
    2010-12-11 13:47:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多