土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 稳高压是否设置高位消防水箱 ?
稳高压是否设置高位消防水箱 ?这个问题困扰了我很久了 。主要有以下两点观点:
1.设 理由是稳高压水压满足但水量不满足 还是临时高压所以设。
2.不设 理由稳高压水压满足 且消防泵能及时的开启供消防时使用可以不设。
望大家出来指点江山 呵呵 各述己见

全部回答(8 )

  • taoshuyang
    1、临高压一般需要设置高位水箱
    2、稳高压我见过的都没设置高位水箱。
    2010-12-15 14:14:15 来自 PC 评论 举报
  • 水无常形
    个人看法:
    1.工程设计临时高压若能满足规范,采用稳高压再设置高位水箱这不是帮业主花钱玩嘛。
    2.稳高压消防给水概念来自于工业设计,鉴于民建消防只个别地区允许采用,大家在设计时还是要按规范处理。
    3.国外民建方面对稳高压给水也逐渐推广,国内还有待进一步认识与普及。
    2010-12-14 13:31:14 来自 PC 评论 举报